Se connecter
G

Jayjay14

Le 22/04/2021 à 08h04

Bande d'armature ou bande d'étanchéité Douches à l'Italienne

Bonjour,
Pour assurer les diverses étanchéités (entre 2 plaques Wedi sol, entre plaques Wedi mur, jonction Wedi sol-mur ou entre BA13 classique et Wedi), je ne sais pas quel type d'étanchéité mettre ?
Quelles sont les différences d'utilisation entre les bandes d'armature (à priori d'application plus simple) et les bandes d'étanchéité (durée de vie) ?
Sincèrement,

Répondre
AD

Administrateur

22/04/2021 à 13h04

Bonjour,

Les garanties en terme d'étanchéité sont les mêmes.

Entre panneaux wedi au sol, au mur : on choisit sur une base pratique soit la bande étanche, soit le 610 + bande d'armature autocollante 

Entre receveur et mur : les AT CSTB en France demandent la bande étanche, mais le pontage au 610 est tout aussi efficace et sur.

Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France

Résultats - page 1 (1 résultats au total)

Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ?

Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.

Nous utilisons des cookies et autres traceurs pour analyser et améliorer votre expérience utilisateur, réaliser des statistiques de mesure d’audience et vous permettre de lire des vidéos. Vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres de cookies en cliquant sur le bouton «Modifier mes paramètres». En cliquant sur le bouton «OK, j’accepte» vous acceptez le dépôt de l’ensemble des cookies. Dans le cas où vous cliquez sur « modifiez mes paramètres » et refusez les cookies proposés, seuls les cookies techniques nécessaires au bon fonctionnement du site seront déposés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page « Charte de données personnelles ».