Bonjour,
Pour assurer les diverses étanchéités (entre 2 plaques Wedi
sol, entre plaques Wedi mur, jonction Wedi sol-mur ou entre BA13
classique et Wedi), je ne sais pas quel type d'étanchéité mettre ?
Quelles
sont les différences d'utilisation entre les bandes d'armature (à
priori d'application plus simple) et les bandes d'étanchéité (durée de vie) ?
Sincèrement,
Bonjour,
Les garanties en terme d'étanchéité sont les mêmes.
Entre panneaux wedi au sol, au mur : on choisit sur une base pratique soit la bande étanche, soit le 610 + bande d'armature autocollante
Entre receveur et mur : les AT CSTB en France demandent la bande étanche, mais le pontage au 610 est tout aussi efficace et sur.
Cordialement,
Patrick Vayssie, Wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.