Bonjour,
J'ai fabriqué ma rehausse de receveur Fundo avec des morceaux de panneau Wedi de 5 cm. La bonde d'écoulement est posée dessus ce qui fait que la lèvre supérieure de la bonde est légérement plus haute que la réhausse (environ 5mm) . Je m'apprête à remplir avec du mortier allégé. Faut-il remplir la réhausse jusqu'au niveau de la lèvre de la bonde donc un peu au dessus du niveau de la réhausse ?
Merci de votre aide.
Bonjour
Il est conseillé d'utiliser les réhausses wedi afin d'éviter ce genre de désagrément. Pour que le corps du siphon soit bien positionner vous devez faire une découpe dans la le polystyrène, de façon à ce que la partie haute du corps du siphon soit à la même hauteur que les traverses de BA50 que vous avez découpé. Ensuite vous pouvez remplir les espaces avec le mortier, puis laisser durcir 24 h, et coller le receveur par double encollage en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei, ou cermiplus de Desvres.
cordialement
Francis Dumas wedi France
Résultats - page 1 (1 résultats au total)
Veuillez vous connecter pour répondre à ce sujet
Posez vos questions à Patrick Vayssie, Réponse sous 48h.